农村自建房,四层,现电工建议进户线16m㎡,插座,空调4m㎡,照明线1.5m㎡,可以吗?

还有就是电线不知买什么牌子好,还分什么非标国标,我们这儿大部分用成塑电线(我是四川凉山的),还有一种京东(听说德阳产的)
我不懂这些,不知该买什么好
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

沙发
发表于 河南省 2017-12-10 13:04 | 只看该作者
稍微知道一点皮毛 讲错勿怪

目前来看 入户16平方没毛病

不过从上到下需要有一条动力线 也就是说一楼到4楼以及楼顶配电盘上都需要有16平方主线 一是方便临时使用大功率电器 二是方便将来接入屋顶太阳能之类的大功率屋顶设备

动力线(空调 采暖 大功率插孔)和照明线路尽量分开走 方便管理

空调插座一类的如果都是1-1.5匹的挂机空调的话 2.5平方都够用 4平方更好 要是长远考虑 如果使用柜机或者大功率电器的话 适当升级至6平方或者更高为好

个人觉得走暗线不方便将来房子改造 而且成本也比较高 吊顶的话 线走房顶下来走明线就挺好 当然土壕或者在意装修效果的随意

考虑到将来的互联网接入 建议每个房间留一根网线接口 总线设置到一个空闲的房间(类似机房或者控制室)或者书房 配置100-1000兆交换机 无线固然方便 但是可靠性还是抵不过有线 房屋周围也尽量留几个网线接口 方便将来装监控

如果有安防或者广播要求 适当留一些空的走线通道 方便以后走线

线材的选用还是得自己看看 对比一下 或者咨询一下师傅比较好

喝了些酒 脑子如浆糊 想到哪说到哪...






回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

板凳
发表于 四川省 2017-12-10 13:27 | 只看该作者
入户16没有问题。建议每层一个控制箱子,还有插座,灯线要用单股铜芯线,不要用多股的线,卧室多装插座,免得以后不够用,4平方单股铜芯线可以安全承受6,6千瓦的功率,自己计算好自己 的电器要求。空调单独走线。弱电线路也要设计好,不然以后改动麻烦,总之多预留各种插座,开关,用不上没有关系,要是不够用就麻烦了。至于电线品牌,有熊猫,特变电工,远东,南洋这些都是比较好的。
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

地板
发表于 北京市 2017-12-10 13:55 来自手机 | 只看该作者
首先要分成好多独立回路,总线16平方足够了,配线要根据负截情况考虑,厨,卫回路4平方总线到各插座2.5平方,各挂空调独立回路,用2.5平方,普通插座用2.5平方,立空调最少6平方,要是装ⅤR∨空调的话主机最少10平方,室内机1.5平方都够用了,最后说一句关键是合理的分好回路而不是说几平方就够,说难听点4平方线在线盒里和接入面板时根本就不好接线,亡目用4平方线是不可取的。
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

5#
发表于 北京市 2017-12-10 14:15 来自手机 | 只看该作者
我认为应该在一楼设一个一进4出配电总箱,再每层设一个层配电箱,配电总箱分四回路到各层的层配电箱,各层的层配电箱再根据需要分成若干回路,16平方总线引到各层配电箱的支线用10平方就够了。
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

6#
发表于 北京市 2017-12-10 14:34 | 只看该作者
如果是铜线,大太多了!家用空调一般小于 1千瓦(大一匹),1.5平方毫米的铜线就算穿管也能 3000W,灯线就更不用说了,现在已经是 LED 时代,用市面是最细的线都没问题。

电线最好统一用铜或铝的,这样不易出问题。如果铜线与铝线混用,会在接头上出现电化学反应就成氧化发热出问题。

还有不要用多芯的软线,要用单芯线。因为现在的安装电工几乎没有给多股线接头上锡,时间久了会就成电流集中在小部分芯线中,让电阻变大发热发生故障甚至火灾。

我发现很多地方的电线、开关、插座、的价格是网上的一倍,如果是我,会网购。

回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

7#
 楼主| 发表于 四川省 2017-12-10 14:35 来自手机 | 只看该作者
谢谢各位的回答,长见识了。今天下午与电工交流了下。一是每层设一个配电箱,二是我的卧室没有计划吊顶,线管早就埋在楼层里了。电工说每层空调计划走两组线,卧室一组,客厅一组,厨房插座一组,其它插座一组,照明一组,每层楼就有5组线。今天已把要买的线算出来了,大大小小要70卷,超过万元了。我在想真的要这么多吗
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

8#
发表于 北京市 2017-12-10 14:48 来自手机 | 只看该作者
不需要说太多,电表在一楼,电表出来6平方分4路。进入每层分空开箱,以下全部都是单芯,灯具1.5,10A插座2.5(4平方电工会骂娘,谁接水谁知道多难),3匹以内空调16A插座4.0一组,每层进线6.0,700米电线不多!
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

9#
发表于 湖北省 2017-12-10 15:12 | 只看该作者

半瓢水电工路过,楼主这线得不少钱啊,16平方铜线很吓人,
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

10#
发表于 重庆市 2017-12-10 15:54 | 只看该作者
关键问题是户内用电量总功率预估是多少是三相入户还是单相

然后才能算线径
智能电表和小型断路器电流都是60(63)的
16的线两根穿管大约可以承载80A电流了
换成单相的功率就是16千瓦
可能国家电网给配的电表就要加互感器了

具体要咨询国网资费有没有变化了
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

11#
发表于 广东省 2017-12-11 00:43 | 只看该作者

地板楼说得很详细了,注意厨房大功率电器,卫浴即热热水器这两个回路匹配好,国标线稳当,灯泡电工路过。
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

12#
发表于 山东省 2017-12-11 00:56 | 只看该作者
湘C子弟 发表于 2017-12-10 22:48
不需要说太多,电表在一楼,电表出来6平方分4路。进入每层分空开箱,以下全部都是单芯,灯具1.5,10A插座2. ...

人家说的是70卷
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

13#
发表于 北京市 2017-12-11 01:02 来自手机 | 只看该作者
每个空调要独立做一路,每个卫独立做一路,厨房独立一路,空气能热水器独立一路,每一层的普插独立一路,灯一路,楼主每层5路有点少了。
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

14#
发表于 北京市 2017-12-11 01:04 来自手机 | 只看该作者
4层楼水电做好没有3万做不下。
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

15#
发表于 福建省 2017-12-11 01:09 | 只看该作者
你的这个电工,应该是工厂出来的。。。。。

回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

16#
发表于 广东省 2017-12-11 03:28 | 只看该作者
我老家也是我自己和堂弟布线的,农村房,以安全,节省,入户后,6平方的主线,走3组,3闸刀开关,3漏电开关,一组空调专用,一组灯/家用电器专用。
一楼和二楼灯用的,都是独立一组线,空调一组管全屋,空调线是预留的,家里不用装空调,夏开也不用开空调,老人家喜欢用风扇,我们平时,只有过年过节才回去住几天,不过,我有备无患,然后主线到房间插座用4平方,插座到灯用1.5平方。用了多少钱,不好说,有人普通私宅客厅装个水晶灯用了几万,反正我全屋灯+线,用了4000多!人工不用,自己动手的。我简单画个图。但愿你能看明白!


微信图片_20171211120033.png (14.19 KB, 下载次数: 28)

微信图片_20171211120033.png

微信图片_20171211114009.png (12.91 KB, 下载次数: 28)

思路图

思路图
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

17#
发表于 北京市 2017-12-11 04:29 | 只看该作者
16平方的线????你这是要开工厂呀,不是家庭用电
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

18#
发表于 四川省 2017-12-11 04:38 来自手机 | 只看该作者
十六平方进户有点浪费,根据负载情况合理分配线材,并不是越粗越好!


------------
发布于摩托迷Android客户端
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

19#
发表于 四川省 2017-12-11 04:41 来自手机 | 只看该作者
插座四平方也粗了!


------------
发布于摩托迷Android客户端
回复

使用道具 举报

状态   [当前离线]

20#
 楼主| 发表于 四川省 2017-12-11 04:49 来自手机 | 只看该作者
maiksever 发表于 2017-12-10 23:54
关键问题是户内用电量总功率预估是多少是三相入户还是单相

然后才能算线径

确实吓人,一卷就要1000元